VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Связь с Allen-Bradley
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Связь с Allen-Bradley
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Vladimir_Putin
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Июл, 2008 7:26:32    Заголовок сообщения: Связь с Allen-Bradley Ответить с цитатой

Здравствуйте,

Мы создаем АСУ ТП на аппаратуре SIMATIC Siemens.
У нас возникла проблема с интеграцией Siemens WInCC с Контроллером Allen Bradley.

Стоит контроллер Allen Bradley и операторская панель Allen Bradley,
необходимо получать данные из этой системы и выводить на компьютер.
На компьютере стоит ПО SIMATIC WinCC. ПО и проекта Allen Bradley нет.
Можно ли через OPC сервер получать данные из Allen Bradley? Как узнать что OPC сервер установлен и работает? Есть ли другие способы получить данные из этой системы?

Есть еще вариант поставить на компьтер ПО для визуализации данных на компьютере, как оно называется и где его можно взять?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 04 Июл, 2008 9:05:14    Заголовок сообщения: Re: Связь с Ален Бредли Ответить с цитатой

Vladimir_Putin писал(а):
Стоит контроллер Allen Bradley и операторская панель Allen Bradley, необходимо получать данные из этой системы и выводить на компьютер.
На компьютере стоит ПО SIMATIC WinCC. ПО и проекта Allen Bradley нет.
Можно ли через OPC сервер получать данные из Allen Bradley?

Можно, но его нужно иметь. Например RSLinx Classic (OPC DA сервер данных). Данные контроллера можете увидеть в таблице RSLinx, но потом придеться гадать что и где?

Vladimir_Putin писал(а):
Есть еще вариант поставить на компьтер ПО для визуализации данных на компьютере, как оно называется и где его можно взять?

RSView Supervisory Edition, но вместо RSLinx Classic использовать RSLinx Enterprise. Гадать про данные придется аналогично.
Какая панель стоит? По проекту в ней можно определиться с данными.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Putin
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 08 Июл, 2008 5:29:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

Можно, но его нужно иметь. Например RSLinx Classic (OPC DA сервер данных). Данные контроллера можете увидеть в таблице RSLinx, но потом придеться гадать что и где?

Не совсем понял, что такое RSLinx Classic? Значит в контроллере уже работает OPC сервер, мне отсается только прочитать данные с помощью OPC клиента?
заказной номер панели 3711P-Q12C4A2, данных там немного, попробую угадать где что находится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 08 Июл, 2008 10:04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSLinx Classic - это пакет программ, работающий на компьютере и предоставляющий другим аппликациям и компьютерам связь с котнроллерами по OPC, для чего имеет встроенный ОРС-сервер.

Если у Вас стоит контроллер серии Logix, то лучше использовать не RSLinx Classic, а RSLinx Enterprise.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 08 Июл, 2008 14:36:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На сколько я поняль им нужен OPC-сервер, а RSLinx Enterprise не является OPC-сервером. Для работы по OPC с контроллером серии Logix для RSLinx Enterprise нужен еще и FT Gateway. Что лучше, возможно нужно определять из того что уже есть. Если на объекте есть RSLinx Classic то возможно больше ничего и не нужно... Если Enterprise - тогда нужен FT Gateway.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 08 Июл, 2008 14:44:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это верно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Putin
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Июл, 2008 4:52:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответы. попробую использовать RSLinx Classic,
RSLinx Enterprise и FT Gateway
к сожалению не могу сейчас проверить. т.к. на объекте буду только в конце месяца.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 18 Июл, 2008 7:05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vladimir_Putin писал(а):
...заказной номер панели 3711P-Q12C4A2, данных там немного, попробую угадать где что находится.

Панель Allen-Bradley или ошибка в каталожном номере?
Может панель (PanelViewPlus) 2711P-****, но вместо Q - K, T или B.
Исходный проект есть? Набор файлов или архивный файл (с раширением APA).
Если есть, тогда в RSView ME Studio увидите все данные - это существенное облегчение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X200881
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 20, 2007
Сообщения: 27
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Курск , Россия

СообщениеДобавлено: Пн 21 Июл, 2008 20:18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите возможно ли связатся RSLinx с сетью DH485 через "Овен АС4"(Преобразователь интерфейсов USB-DH485)? Very Happy И если Да,то какие настройки выбрать в RSLinx.Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Июл, 2008 7:08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По-моему, Вы путаете протокол DH-485 с интерфейсом RS-485, а это не одно и то же.

Овен АС4 не поддерживает DH-485.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 22 Июл, 2008 10:34:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
По-моему, Вы путаете протокол DH-485 с интерфейсом RS-485, а это не одно и то же.

Овен АС4 не поддерживает DH-485.

Драйвер 1747-PIC/AIC+ (в RSLinx) для программной реализации протокола DH-485, и не важно RS-232 или RS-485.
Под AIC+ имеется ввиду 1761-NET-AIC+ - преобразователь интерфейсов
RS-232 <-> RS-485.
С USB на DH-485 RSLinx имеет драйвер DH-485 UIC, но я сильно сомневаюсь что
X200881 писал(а):
через "Овен АС4"(Преобразователь интерфейсов USB-DH485)?
будет работать.
SLC-5/03 не предназначены для работы на магистраль DH-485, для этой цели нужен модуль 1747-AIC.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X200881
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 20, 2007
Сообщения: 27
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Курск , Россия

СообщениеДобавлено: Вт 22 Июл, 2008 13:33:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
По-моему, Вы путаете протокол DH-485 с интерфейсом RS-485, а это не одно и то же.

Овен АС4 не поддерживает DH-485.

Да ВЫ правы.Сегодня прочёл паспорт на Овен АС4 там ясно сказано RS-485.Подскажите где можно прочесть о протоколах:RS-485, DH-485, MPI, PPI, PROFIBUS? Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 23 Июл, 2008 15:30:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

X200881 писал(а):
Подскажите где можно прочесть о протоколах:RS-485, DH-485, MPI, PPI, PROFIBUS? Question

Опять заблуждение RS-485 не протокол.
Описание DH-485 не найдешь - собственность AB, хотя ранее был документ с описанием протоколов: DH+, DH-485, DF-1 (сейчас этот Index Publication содержит описание только для DF-1).
А, собственно зачем эти описания? Неужели сделать свою реализацию?
См. http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/1747-ap001_-en-p.pdf
Остальные ищи у Сименса.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasyalvv
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 17, 2012
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 17 Фев, 2012 23:54:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Начальство поставило задачу аналогичную как у автора темы. Есть на предприятии дробилка, в шкафу управления которой стоит ПЛК SLC 5/02, к нему по DH-485 подключена панель 2711-K5A2 rev.B ser.H FRN 4.41(переписал всё что на панели нашел). С этого контроллера надо вывести в скаду WinCC ряд параметров. Проектов на контроллер и панель нет.

С контроллерами AB никогда не работал, только с Сименсами, поэтому о DH-485 не имею представления. Как понял, на сервере WinCC я должен установить RSLinx Classic, он будет работать в качестве OPC-сервера.

Остались вопросы относительно интерфейса подключения:
1. Я так понял DH-485 это протокол, а какой это интерфейс RS-232 или RS-485?
2. Подойдут ли для подключения к линии DH-485 преобразователи Ethernet/RS-232(RS-485) которые определяются в системе как com-порты (например, MOXA 5150)? Или для подключения нужны только фирменные девайсы Allen Bradley?

И еще, расстояние между сервером и ПЛК большое, поэтому возможен только вариант связи по WiFi:
Сервер->Ethernet->WiFi->Ethernet->(Некий преобразователь)->DH-485
Такая схема подключения реализуемая?
Буду признателен за любые советы по решению этой задачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 18 Фев, 2012 12:32:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vasyalvv писал(а):

Начальство поставило задачу аналогичную как у автора темы. Есть на предприятии дробилка, в шкафу управления которой стоит ПЛК SLC 5/02, к нему по DH-485 подключена панель 2711-K5A2 rev.B ser.H FRN 4.41(переписал всё что на панели нашел). С этого контроллера надо вывести в скаду WinCC ряд параметров. Проектов на контроллер и панель нет.
Это плохо. Найдите хотя бы на время Personal Computer Interface Converter 1747-PIC и, если надо, блок питания линии RS-485 1747-NP1, изготовьте кабели и слейте проекты.

vasyalvv писал(а):

Как понял, на сервере WinCC я должен установить RSLinx Classic, он будет работать в качестве OPC-сервера.
Да, но можно ещё и от KeepWare OPC использовать.

vasyalvv писал(а):
Остались вопросы относительно интерфейса подключения:
1. Я так понял DH-485 это протокол, а какой это интерфейс RS-232 или RS-485?
RS-485, а для RS-232 существует протокол DF-1.

vasyalvv писал(а):
2. Подойдут ли для подключения к линии DH-485 преобразователи Ethernet/RS-232(RS-485) которые определяются в системе как com-порты (например, MOXA 5150)? Или для подключения нужны только фирменные девайсы Allen Bradley?
Если сольёте проекты, то лучше всего переработать их под новое железо, т.к. всё что у Вас уже слишком старое, запчастей не найдёте. Присмотритесь к CompactLogix.
А так, пробовать надо - есть хорошие шансы на успех.

vasyalvv писал(а):
И еще, расстояние между сервером и ПЛК большое, поэтому возможен только вариант связи по WiFi:
Сервер->Ethernet->WiFi->Ethernet->(Некий преобразователь)->DH-485
Такая схема подключения реализуемая?
Должно получиться.

Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Сб 18 Фев, 2012 19:07:49), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany