shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 11:39:23    Заголовок сообщения: Нестабильный Ethernet Ответить с цитатой

Есть PanelView с двумя Ethernet портами (2711P-T7C22D9P) и ControlLogix L71 с модулем EN2T.

Если соединить панель с контроллером один-к-одному, общаются нормально. Если откинуть панель и подключить к контроллеру инженерный ноутбук, тоже все летает.

Но если соединить цепочкой ноутбук-панель-контроллер, то начинаются страшные глюки и тормоза: на панели отображается диагностическое окошко с ошибками связи, Studio 5000 сразу после выхода в онлайн зависает и через пару минут говорит, что нарушена связь. При этом пинг ноутбук-контроллер нормальный! Что за фигня? Такое соединение "цепочкой" вообще имеет право на существование, или обязательно ставить дополнительный коммутатор?

Ethernet интерфейс панели настроен на топологию Star/Linear. IP адреса на всех трех устройствах разные.


Последний раз редактировалось: shrddr (Ср 16 Ноя, 2016 12:13:10), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 12:06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поясните, что значит "соединить цепочкой"?
Вы не пробовали воткнуть все три устройства в обычный свич?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 12:12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цепочкой это вот так, только панель в середине, а компьютер и контроллер по бокам



Не пробовал, не нашлось свободного
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 14:35:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Линейная технология и DLR поддерживаются модулем 1756-EN2TR.



Или же всё-таки попробуйте применить свич.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 15:29:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Но на картинке Example Linear Network тоже изображен компьютер, не поддерживающий DLR. И на другом конце однопортовая панель. По-моему очевидно что на концах цепочки оно и не требуется.



Поймите ситуацию, заказчик купил двухпортовую версию PanelView специально чтобы не заморачиваться со свичом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 15:33:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

shrddr писал(а):
По-моему очевидно что на концах цепочки оно и не требуется.


Я понимаю, но для меня это совсем не очевидно, т.к. поддержка линейной топологии с 1756-EN2T не гарантирована. Компьютер ее тоже вряд ли поддерживает.

Найдите где-нибудь на полчаса свич и, по крайней мере, убедитесь, что все три устройства исправны и нормально общаются хотя бы в топологии "звезда".
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2016 20:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

shrddr писал(а):
Поймите ситуацию, заказчик купил двухпортовую версию PanelView специально чтобы не заморачиваться со свичом.
Если PV не поддерживает DLR, тогда эти два порта только для включения в разные сети (не припоминаю чтобы была поддержка DLR в PV+). На картинке PV включен через 1783-ET*, а компьютер к 1756-?? (?? возможно с DLR - см. выше ответ oldDad выделенный красным).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноя, 2016 7:29:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноя, 2016 16:31:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Короче все заработало после замены кабеля
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноя, 2016 20:22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Замечательно!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n