VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Ethernet или Controlnet?
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ethernet или Controlnet?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  

Какую сеть Вы предпочитаете для связи двух шасси между собой?
Я предпочитаю ControlNet
44%
 44%  [ 4 ]
Я предпочитаю Ethernet
55%
 55%  [ 5 ]
Всего проголосовало : 9

Автор Сообщение
kant1288
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 26 Фев, 2016 10:44:08    Заголовок сообщения: Ethernet или Controlnet? Ответить с цитатой

Здравствуйте! Есть две корзины, одна на 4 слота с контроллером, вторая на 12 слотов, без контроллера, только входные/выходные модули. Подскажите пожалуйста, можно ли связать эти корзины с помощью ethernet-модулей или только с помощью Controlnet? Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 26 Фев, 2016 12:22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно и так, и так.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 26 Фев, 2016 12:35:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Давайте устроим "голосовалку" ... Very Happy
Я за ИНет ... тем более что другой инфы "про все остальное" нет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 26 Фев, 2016 14:56:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DeviceNet! Very Happy

ControlNet'у свитч не требуется, но если в сети только 2 узла может долго восстанавливаться после отключения.
Ethernet вроде проще, но сколько проблем уже хлебнули с отваливающимися портами и зависаниями сети, даже на стратиксах (правда неконфигурируемых).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 26 Фев, 2016 15:13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

+1 за ControlNet!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 26 Фев, 2016 16:53:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Конечно, Ethernet.
ControlNet уже устарел.
Ethernet можно применить с DLR, что резко повысит живучесть системы.
Да и подешевле будет.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 27 Фев, 2016 5:28:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При связи меж собой только двух шасси Ethernet не имеет никаких конкурентных преимуществ перед ControlNet.
Тем более, если обе корзины находятся в одном шкафу.
Поэтому, я голосовать и не стал.
Разработчику системы рекомендовал бы в этом случае следовать принципу унификации, если на предприятии уже имеются, или планируются иные системы на базе ControlLogix.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Фев, 2016 5:33:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... Cool да и NetWorx денег стоит ... Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 01 Мар, 2016 8:35:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Опять же, в ЗИПе не нужно держать две серии "сетевых запчастей" отдельно для ControlNet и для Ethernet (без которго всё равно не обойтись).

Еще одно практическое соображение: представьте себе, что в шкафу стоят две корзины, соединенные ControlNet'ом. Каким образом можно было бы подключиться к ним удаленным компьютером и посмотреть диагностику, если ни в одной корзине нет Ethernet'а?

Ну, справедливости ради, нужно сказать, что можно зайти и через ControlNet, но для этого нужно иметь для ноутбука специальную карточку ControlNet, или конвертер из USB или из Ethernet в ControlNet, или иметь где-то в сети еще одну корзину, в которой вставлены модули ControlNet и Ethernet (через который можно подключиться компьютером). Сложно, да? Ну и зачем эти сложности? Не проще ли иметь одну-единственную сеть, тем более, что ControlNet никаких реальных преимуществ перед сегодняшним Ethernet не имеет?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 01 Мар, 2016 9:26:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Ну и зачем эти сложности?
отказ одной сети никак не повлияет на другую.
В остальном согласен: если только две корзины связать - Ethernet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 01 Мар, 2016 13:29:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что такое - отказ сети? В соответствии с теорией надежности, поток отказов носит явно выраженный единичный характер т.е. если сеть Ethernet разделена на сегменты, то отказ в одном из сегментов не влечет за собой отказ всей сети в целом. А если использовать DLR, то отказ одного из компонентов сегмента Ethernet вообще не скажется на работоспособности сегмента), т.е. не влечет никаких связанных рисков.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vsv1953
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009
Сообщения: 39
Рейтинг: +3/-0

СообщениеДобавлено: Ср 02 Мар, 2016 17:20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ControlNet имеет смысл только если расстояние между корзинами больше 100м
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kant1288
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Мар, 2016 9:09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.105 секунды
/n