VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Подключить эл. счетчик к CompactLogix
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Подключить эл. счетчик к CompactLogix

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Alex_Dark
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2015
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Dec, 2015 20:51:59    Заголовок сообщения: Подключить эл. счетчик к CompactLogix Ответить с цитатой

Уважаемые форумчане,
есть эл. счетчик Альфа А1800 (Elster) с интерфейсами RS-232, RS-485, есть перечень регистров(modbusmaps) для данного счетчика, есть контроллер CompactLogix L35E (v19) с модулем 1769-ASCII. Может у кого-то есть пример похожего проекта написаного в RSLogix 5000, а то непонятно с чего начать.
Заранее очень благодарен любой помощи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006
Сообщения: 38
Рейтинг: +5/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Ср 30 Dec, 2015 9:20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль ASCII по моему предназначен для других целей. Для связи со счетчиком можно задействовать COM порт контроллера. Описание того, как использовать COM порт для протокола Modbus здесь:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/cig-ap129_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 30 Dec, 2015 11:04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Eugeny писал(а):
Модуль ASCII по моему предназначен для других целей. Для связи со счетчиком можно задействовать COM порт контроллера. Описание того, как использовать COM порт для протокола Modbus здесь:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/cig-ap129_-en-p.pdf
На модуле ASCII можно реализовать Modbus.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Dark
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2015
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 30 Dec, 2015 12:15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Eugeny писал(а):
Модуль ASCII по моему предназначен для других целей. Для связи со счетчиком можно задействовать COM порт контроллера. Описание того, как использовать COM порт для протокола Modbus здесь:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/cig-ap129_-en-p.pdf

Это для Modbus RTU, а у меня Modbus ASCII, кажется они отличаются, но все равно спасибо за ссылку, полезно будет почитать.

dv_ писал(а):
На модуле ASCII можно реализовать Modbus.

А по подробней можно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 30 Dec, 2015 16:13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alex_Dark писал(а):
dv_ писал(а):
На модуле ASCII можно реализовать Modbus.

А по подробней можно?

Примеры для 1769-ASCII.
Там есть пример для DF-1 - его и бери за основу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Dark
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2015
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 30 Dec, 2015 16:46:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Примеры для 1769-ASCII.
Там есть пример для DF-1 - его и бери за основу.


Спасибо, завтра на работе попробую.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Dark
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2015
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Dec, 2015 7:57:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С помощью программы Wireshark записал сессию между Metercat и счетчиком. Вот начальный кусок:
Код:
00000000  ee 28 00 00 00 01 20 2b  b4                      .(.... + .
    00000000  06 ee 28 00                                      ..(.
    00000004  00 00 11 00                                      ....
    00000008  02 03 02 02                                      ....
    0000000C  01 00 08 9a                                      ....
    00000010  71 69 0d 20                                      qi.
    00000014  e7 03 65 00                                      ..e.
    00000018  29 96                                            ).
00000009  06                                               .
0000000A  ee 28 20 00 00 04 60 04  00 ff 55 5b             .( ...`. ..U[
    0000001A  06 ee 28 20                                      ..(
    0000001E  00 00 05 00                                      ....
    00000022  04 00 ff 00                                      ....
    00000026  93 50                                            .P
00000016  06                                               .
00000017  ee 28 00 00 00 0d 50 00  02 41 64 6d 69 6e 69 73 .(....P. .Adminis
00000027  74 72 61 b9 1e                                   tra..
    00000028  06 ee 28 00                                      ..(.
    0000002C  00 00 01 00                                      ....
    00000030  29 95                                            ).
0000002C  06                                               .
0000002D  ee 28 20 00 00 03 30 00  01 9a f5                .( ...0. ...
    00000032  06 ee 28 20                                      ..(
    00000036  00 00 24 00                                      ..$.
    0000003A  00 20 45 45                                      . EE
    0000003E  20 20 41 31                                        A1
    00000042  38 30 30 52                                      800R
    00000046  20 20 01 00                                        ..
    0000004A  03 02 20 20                                      .. 
    0000004E  20 20 20 20                                         
    00000052  20 20 30 31                                        01
    00000056  32 32 38 36                                      2286
    0000005A  34 30 fd 99                                      40..
    0000005E  20                                               
00000038  06                                               .
00000039  ee 28 00 00 00 03 30 00  05 3d d0                .(....0. .=.
    0000005F  06 ee 28 00                                      ..(.
    00000063  00 00 18 00                                      ....
    00000067  00 14 20 20                                      .. 
    0000006B  20 20 20 20                                         
    0000006F  20 20 20 20                                         
    00000073  20 20 30 31                                        01
    00000077  32 32 38 36                                      2286
    0000007B  34 30 e9 4c                                      40.L
    0000007F  6b                                               k
00000044  06 

Единственное что удалось понять, это логин: Administra, пароль:0, "ee 28": "ee" - маркер для распознания начала, а 28 - это 40(последние 2 цифры номера счетчика(01228640)).
Может кто-то видел что-то подобное или знает как расшифровывается запрос/ответ?

P.S. не по теме: а как прикрепить файл или нужно ссылку с файлообменника выложить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.148 секунды
/n