Добрый день. Надеюсь на помощь форумчан. Есть резервированная система. Удаленные шасси подключены по оптике. RSNetWorx сконфигурирован согласно проекта (длина кабелей + модуля повторители). Периодически происходит сбой сети, в результате потеря узла(ов) сети. В диагностических счетчиках приходят ошибки по обоим линиям (А и В), а так же потеря пакетов. Это явление кратковременное. На модуле(ях) возникает ошибка "Duplicate Node detected". Иногда отказывает резервирование. В логе модуля RM2 пишет, что отсоединен кабель от модуля CN2R в резервном шасси или ошибка в программе. Второй вариант исключен, систему оставляли в режиме "Stop" на ночь - утром получили потерю двух узлов.
Проверили оптику, затухание в пределах нормы. Проверил модуля RPFRXL на последнюю прошивку, все 2.005.
Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой.
0 - L74 19.53 (до этого была 20.55)
1 - RM2/A 20.005
2 - EN2T/C - 10.007
3 - EN2T/C - 10.007
4 - CN2R 20.20
5 - CN2R 20.20
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 25 Июл, 2015 12:38:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если быть точнее - в случайных модулях CN2R/B возникает ошибка "Duplicate node Detected" - лечится только сбросом питания. Игрался с настройками Media configuration в RSNetWorx - не помогает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 25 Июл, 2015 14:54:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А тут Вы почему-то привели иную аппаратную конфигурацию.
Путаетесь в показаниях, любезный!
Не гонитесь за последними прошивками, с резервированными системами не всё так просто - прошивки должны "дружить между собой".
Идите на сайт производителя, скачайте набор прошивок для резервирования (это один архив), прошейте все модули прошивками из одного этого набора, а уж потом будем двигаться дальше.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 25 Июл, 2015 18:34:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Переставил модуля, решили, что им жарко =)
Так создаю темы не ради тролля ( Прошу понять и простить. Но проблема не уходит. Была прошивка CN2R 20.13 - не помогает (
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Июл, 2015 17:29:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем спасибо за помощь. Проблему решили, она была в оптическом кабеле. Точнее в коннекторах. Затухание в пределах нормы, но через микроскоп - видны сильные загрязнения. Хорошо, что нашелся специалист с оборудованием на объекте.

П.С.Топик можно закрывать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.101 секунды
/n