1794_IF4I по ControlNet в PLC5

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
yura998962
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2012
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Июн, 2015 18:38:00    Заголовок сообщения: 1794_IF4I по ControlNet в PLC5 Ответить с цитатой

Здравствуйте!

описание проблемы:

- установлен новый модуль 1794-IF4I в существующее шасси на базе 1794-ACN15 с помощью опционного кабеля 1794-CE3, подключено питание 24В.
- с помощью RSnetworx модуль добален в сеть ControlNet, настроены соединения Scanlist. В сети видно модуль и он зарегистрировался со статусом ОК.

Однако на модуле мигает зеленым индикатор состояния "ОК" и в контроллер не записываются значения аналоговых входов.


Подскажите что необходимо сделать с помощью какой программы, как переключить модуль в рабочий режим? ( Питание 24В имеется и по информации из RSlogix5 модуль находится в Config Mode).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 03 Июн, 2015 19:33:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Используйте инструкцию MSG, с помощью которой Вы сможете сконфигурировать модуль и прочитать данные из него. У MSG сейчас уже довольно мощный визард, не то, что раньше - разберётесь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura998962
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2012
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 04 Июн, 2015 11:16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62, чего то не удается разобраться с инструкцией MSG в RSlogix5. Подскажите как записать данные в модуль по сети ControlNet, например в модуль, находящийся в 4 слоте 21 адреса?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 04 Июн, 2015 12:43:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прошу прощения, нужная Вам инструкция называется CIO.
С её помощью можно отправлять по указанному адресу модуля команды
- 1794 Fault Action
- 1794 Idle Action
- 1794 Config Data
- 1794 Safe State Data
- 1794 Read
- 1794 Write
Описание форматов файлов управления есть в хелпе на RSLogix5, а формат данных надо искать в описании на модуль.
Ещё раз прошу прощения за то, что ввёл Вас в заблуждение Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.149 секунды
/n