Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - проблемы с FT View, PLC 156 L72 PanelView Component
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

проблемы с FT View, PLC 156 L72 PanelView Component

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апр, 2015 15:07:43    Заголовок сообщения: проблемы с FT View, PLC 156 L72 PanelView Component Ответить с цитатой

Всем привет. Нужна срочная помощь. В системе имеется контроллер 1756-L72, scada клиент-сервер на FT View 7.0. И случайно попали несколько панелей PanelView Component (2711С-Т10С)ю Подскажите как можно связать панель с контроллером?? Проект для панели переработан в соответствующей программе. Буду рад любым советам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2015 8:31:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы купили неправильное устройство, сочувствую. PanelView Component - для MicroLogix и Micro800, а с "нормальными" ControlLogix и CompactLogix нужно использовать другие устройства - PanelView 6.

Связать как-то можно, но придется левой рукой доставать правое ухо:

kb55209

kb584498
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 02 Май, 2015 22:02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

прекрасно понимаю что панели выбраны не верно, поэтому и интересуюсь как можно решить проблему. Если есть рецепты или кто-то решал такую задачу буду рад услышать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 12 Май, 2015 10:03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
У вас есть два пути решения проблемы.
1. Если в системе есть модули сети ModBus то пожалуйста связывайте панель таким образом.
2. Если по сети Ethernet то вам нужно создать мэпинг в программе контроллера как для связи с Микролоджик. А панель настроить как связь с Микролоджик.
Оба варианта связи пробовали с CompactLogix.
Если проект в панели большой, то ужасно будет тормозить, это тоже учтите.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n