Пропадает связь Ethernet у контроллера 1769 L35E
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 7:22:56    Заголовок сообщения: Пропадает связь Ethernet у контроллера 1769 L35E Ответить с цитатой

Уважаемые коллеги, столкнулся с такой очень не приятной проблемой в контроллере 1769-L35E rev 16.22:
Периодически контроллер теряет сеть Ethernet, т.е. АРМ его не видит, контроллер не пингуется, лечится только снятием питания с контроллера. Один раз удалось подключится к контроллеру через com-порт в RSlogix 5000, так контроллер вообще не видел что у него есть Ethernet модуль, они писал com-failure при попытке посмотреть его свойства и перезапустить именно модуль.
Данная ситуация происходила несколько раз. Один раз заменили процессорный модуль, пока не сбоит, теперь уже сбойнул соседний контроллер. Тот что сняли сейчас используется, как отладочный, и кстати, периодически у него «отпадывает» модуль Ethernet.
Кто с этим сталкивался и как от этого избавится, не всегда есть возможность перезапустить контроллер не останавливая технологическое оборудование, а последствия…

Помогите советом, спасибо за участие.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 8:54:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Предложу радикальный метод, который с большой вероятностью покажет причину отвала, поставьте галочку в свойствах Ethernet модуля:
Major Fault On Conroller If Connection Fails While In Run Mode.
И ждите следующего отвала модуля, только одно но, контроллер уйдет в Fault и Вы увидите код ошибки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 9:59:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это совсем радикально… так хоть выполняется программа и работают аварийные блокировки, а тут вообще последствия мало предсказуемы при остановке контроллера. Да и ладно бы это было только с одним контроллером, а данная уже с двумя разными контроллерами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 10:49:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверьте сечение питающего кабеля, у меня были проблемы так же с Compact'ом из за этого.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 12:00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

везде стоит минимум 1.5 квадрата.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 19:02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, было очень похожее у меня, тут эту тему обсуждали
http://vdt-solutions.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9357 может Вам это поможет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 01 Окт, 2014 8:28:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maxim писал(а):
Здравствуйте, было очень похожее у меня, тут эту тему обсуждали
http://vdt-solutions.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9357 может Вам это поможет.


я что то не могу найти документ 19993 - Logix processors unconnected buffers, который вы порекомендовали.

и мы тоже не используем MSG.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 01 Окт, 2014 8:41:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста: kb9993
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 10:25:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Пожалуйста: kb9993


В конце документа не работают ссылки на примеры программ Sad
есть у кого?

и если я увеличу эти буферы обмена, что перестанет зависать обмен по сети и не будет "отпадывать" Ethernet?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 10:50:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vladimir_Ch писал(а):
В конце документа не работают ссылки на примеры программ Sad


Ссылки работают, но у Вас к ним нет доступа, т.к. Вы не зарегистрированы в KB и не имеете уровня доступа TechConnect.
Вот архив с этими файлами, специально для Вас выкладываю на открытом ресурсе.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 11:58:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Vladimir_Ch писал(а):
В конце документа не работают ссылки на примеры программ Sad


Ссылки работают, но у Вас к ним нет доступа, т.к. Вы не зарегистрированы в KB и не имеете уровня доступа TechConnect.
Вот архив с этими файлами, специально для Вас выкладываю на открытом ресурсе.


спасибо большое, скачал =)
это должно помочь в решении проблемы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 11:59:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Vladimir_Ch писал(а):
В конце документа не работают ссылки на примеры программ Sad


Ссылки работают, но у Вас к ним нет доступа, т.к. Вы не зарегистрированы в KB и не имеете уровня доступа TechConnect.
Вот архив с этими файлами, специально для Вас выкладываю на открытом ресурсе.


спасибо большое, скачал =)
это должно помочь в решении проблемы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 12:28:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vladimir_Ch писал(а):
это должно помочь в решении проблемы?


Это может помочь в решении проблемы:

maxim писал(а):
Реально помогло только увеличение буферов сообщений (UCB) по умолчанию их в контроллере 10 я увеличил до 32 , можно увеличивать до 40, но увеличение буферов занимает память контроллера. Так что выбирать вам. Как это сделать подробно описано в этом 21192 - Increase Quantity of Unconnected Message Buffers in ControlLogix документе. Удачи вам.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 03 Окт, 2014 5:54:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, попробую реализовать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 07 Окт, 2014 8:14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Vladimir_Ch писал(а):
В конце документа не работают ссылки на примеры программ Sad


Ссылки работают, но у Вас к ним нет доступа, т.к. Вы не зарегистрированы в KB и не имеете уровня доступа TechConnect.
Вот архив с этими файлами, специально для Вас выкладываю на открытом ресурсе.


запустил пример программы... не работает
reg_get_num_buffers и reg_get_num_buffers_max, выдает ошибку 16#0011.
причем попробовал и на L35E rev16.22 и на L55 rev.15.5.

а этой ночью опять "повис" обмен на L35E. помогло только снятие питания.
помогите разобраться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.147 секунды
/n