Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 23 Май, 2014 12:00:26    Заголовок сообщения: Диагностика сети ControlNet, модулей I/O Ответить с цитатой

Подскажите как производить диагностику работы модулей сет ControlNet и модулей I/O. Слышал о необходимости вычитывать слово состояния модуля, но практических навыков и литературы нет, поделитесь. (модули серии ConrolLogix-1756-cnbr). Заранее спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 23 Май, 2014 15:02:30    Заголовок сообщения: Re: Диагностика сети ControlNet, модулей I/O Ответить с цитатой

Mihali_4 писал(а):
Подскажите как производить диагностику работы модулей сет ControlNet и модулей I/O. Слышал о необходимости вычитывать слово состояния модуля, но практических навыков и литературы нет, поделитесь. (модули серии ConrolLogix-1756-cnbr). Заранее спасибо
Литература есть в электронном виде начни отсюда. Ключевое слово для твоей задачи команда GSV.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 26 Сен, 2014 13:40:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в поддержке rockwell сказали что GSV старый методи не везде работает (и действительно на резерв контроллере 1756-L63 с SRM диагностика ни сети, ни PLC, ни I/O не работает). Рекомендовали инструкцию MSG. Кто что подскажет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 26 Сен, 2014 18:24:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Mihali_4 писал(а):
в поддержке rockwell сказали что GSV старый методи не везде работает (и действительно на резерв контроллере 1756-L63 с SRM диагностика ни сети, ни PLC, ни I/O не работает). Рекомендовали инструкцию MSG. Кто что подскажет?
MSG богаче по возможностям, но: сложнее и не вся информация имеется в свободном доступе. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Сен, 2014 8:37:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

трудно быстро найти нужное..если кто уже сталкивался может подсобит в литературе и пояснениях как и что использовать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 06 Dec, 2014 20:38:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день. Диагностика сети ControlNet, а именно состояние каналов (если резервирование связи, канал А и В):
1. Конфигурю MSG с параметрами:
1.1 Message type: CIP Generic
1.2 Service Type: Get Atribute Single.
1.3 Service code: e
1.4 Class: f0
1.5 Instance: 1
1.6 Atttibute: 83
1.7 Destination: Tag_name[0]:SINT[6]
2. Указываю путь к ControlNet модулю. Обычно выбираю локальный( тот что в одной корзине с ПЛК)
3. В Tag_name[5]. В первых трех битах живет канал А. Во-вторых - канал B. Используя инструкцию BTD перекладываем в удобную переменную и проверяем на равенство "1" - ОК, <> 1 - BAD.

Процент загрузки сети ControlNet:
1. Конфигурю MSG с параметрами
1.1 Message type: CIP Generic
1.2 Service Type: Get Atribute Single.
1.3 Service code: e
1.4 Class: 6
1.5 Instance: 1
1.6 Atttibute: b
1.7 Destination: Tag_name[0]:INT[20]
2. Указываю путь к ControlNet модулю. Обычно выбираю локальный( тот что в одной корзине с ПЛК)
3. В Tag_name[0] "живет" величина загрузки сети х10. Например, 95 =9,5%

Нет смысла проверять состояние каналов А/В, а так же загрузку сети ControlNet в каждом модуле. Так как состояние неисправного канала А/В отображается в каждом модуле всей сети. А самая большая нагрузка - это у локально модуля ControlNet,через который проходят другие сообщения. Конечно можно и через Ehternet - вам никто не запрещает, путь прописать не сложно, и если он у Вас есть =)

Раз уж речь зашла о Ehternet модуле, например EN2T, как узнать его IP.
1. Конфигурю MSG с параметрами
1.1 Message type: CIP Generic
1.2 Service Type: Get Atribute Single.
1.3 Service code: e
1.4 Class: f5
1.5 Instance: 1
1.6 Atttibute: 5
1.7 Destination: Tag_name[0]:SINT[22]
2. Указываю путь к ControlNet модулю. Обычно выбираю локальный( тот что в одной корзине с ПЛК)
3. Начиная с Tag_name[0] "живет" первый элемент IP...

Если кому помогло, пожалуйста.
Мы заинтересованы в выпуске качественного продукта!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Dec, 2014 17:28:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый вечер. Добавлю по Ethernet модулю.
Контроль состояния связи по порту Ethernet, она же лампочка "Link".
1. Конфигурю MSG с параметрами:
1.1 Message type: CIP Generic
1.2 Service Type: Get Atribute Single.
1.3 Service code: e
1.4 Class: f6
1.5 Instance: 1
1.6 Atttibute: 2
1.7 Destination: Tag_name:DINT
2. Указываю путь к ETHERNet модулю.
3. Tag_name.0 - "1" - LINK ОК, "0" - LINK BAD.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2014 9:38:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.104 секунды
/n