Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 06 Фев, 2014 16:10:36    Заголовок сообщения: Документация и консультации по RSLogix5000 redundancy Ответить с цитатой

Всем привет. Поделитесь документация по созданию проект на RSLogix5000 для резервируемой системы, с нерезервир. все вроде понятно, а как сделать резерв не ясно.
Если что, то планируется разрабатывать два независимых проекта на двух комбинациях железа
Первая 1756-L61, 1757-SRM, 1756-ENBT, 1756-CNBR
Вторая 1756-L72, 1756-RM, 1756-EN2TR, 1756-CNR/B

Буду рад любому материалу.. мануалам, видео урокам и т.д.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 06 Фев, 2014 22:44:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обе конфигурации содержат устаревшие модули 1757-SRM и 1756-RM.

Начните с изучения вот этого документа: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um535_-en-p.pdf
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 07 Фев, 2014 9:25:16), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 07 Фев, 2014 7:21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разве 1756-RM устарел? на официальном сайте, в конфигурации резерв. контроллера предлагают именно его http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/2416247/360807/10841080/Redundancy-Modules.html . Других вроде нет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 07 Фев, 2014 8:18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Теперь предлагается 1756-RM2
Подробнее здесь http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/ControlLogix-Redundancy-Modules#/tab1

Манул по расширенной системе горячего резервирования с модулями RM и RM2 здесь http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um535_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihali_4
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 22, 2010
Сообщения: 29
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 07 Фев, 2014 10:27:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ссылки и подсказки, хотелось бы документацию для создание программы в RSlogix5000. Не пойму как добавить резерв. модули, не вижу их в списках модулей (RSlogix5000 V17)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Пн 10 Фев, 2014 8:03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

модули добавлять не надо, просто в свойствах контроллера поставить птичку redundancy enabled
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n