СообщениеДобавлено: Ср 15 Май, 2013 6:22:22    Заголовок сообщения: Studio 5000 Logix Designer поддержка старых проектов Ответить с цитатой

Добрый день, с помощью TechConnect обновили RSLogix 5000 V17 до 21 версии. Теперь, согласно документации, он превратился в Logix Designer. Вот цитата:

"RSLogix 5000 programming software is now known as Studio 5000TM Logix
Designer application, a component of the Studio 5000 Engineering and Design Environment."
При попытке открыть проекты, написанные в 17 версии РСЛоджикса, сразу предлагает сменить версию CPU без возможности работы с 17 или 16 версией. В РСЛоджиксе 17 версии вроде как стояли комплексные аддоны для поддержки старых версий CPU, для 21 не могу найти ничего подобного. Ну и плюс в той же документации сказано еще следующее:
The following controllers are no longer supported in the Logix Designer
application, version 21:
1756-L61
1756-L62
и еще куча контроллеров, которых полно используется у заказчика.

Что нужно скачать, чтобы без проблем работать с проектами 16-17 версии? Качать аддоны для каждого контроллера по отдельности - не очень вдохновляет.
Вообще не ясна ситуация с этим Logix Disigner. Поиск по этим словам на сайте Rockwell Autamation упорно кидает на страницу AC DC Drives Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 15 Май, 2013 7:43:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А какой у Вас процессор и версия firmware?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
myakawa
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 19, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 15 Май, 2013 11:07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вообще процессоров много. От компактов 1769-L31 до контролов 1756-L63. Версия фирмваре в 90% контроллеров 17. Плюс несколько новых, ради которых и затевался апдейт софта, в частности CompactLogix L18ER-BB18. RSLogix v17 просто не видел его.

Просто мне сейчас даже не подцепиться к контроллеру без его перепрошивки на новую версию фирмваре. А для этого его надо останавливать, это не всегда возможно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 15 Май, 2013 14:33:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Версия v21 поддерживает на сегодняшний момент только 1756-L7x, а для 1756-L6x и ниже последней возможной версией является v20.

Чтобы обслуживать все Ваши контроллеры, включая старые, Вам придется иметь обе версии - v17 и v21. Например, на 2-х разных машинах - физически разных, или, что удобнее, виртуальных, под VMWare. Или прошейте все процессоры 20-й версией.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.173 секунды
/n