VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - FT View Studio
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

FT View Studio

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 7:23:23    Заголовок сообщения: FT View Studio Ответить с цитатой

Добрый день. Использую FT View Studio v6.10.
Вопрос: возможно ли так, на изменение значения тега -с генерировать сообщение в Alarm Setup. (Например, изменение уставки.) Функция на изменение тега-тип такого. Или это должен делать контроллер.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 7:34:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Конечно, возможно, и в контроллере, и в компьютере.
Механизм Alarms предназначен как раз для того, чтобы генерировать сообщение в случае, если какой-либо параметр достигает какой-то границы или наступает какое-то событие.
Задайте какое-то контрольное значение тэга и проверяйте, отличается ли текущее значение от него, и, если отличается - Alarm.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 7:57:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С достижением границы или конкретных значений-уже пользуюсь. В моем случае - я записываю значение напрямую в тэг. Через Numeric Input Enable. Значение в теге изменилось- Alarm. Так возможно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 8:18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ingener писал(а):
С достижением границы или конкретных значений-уже пользуюсь. В моем случае - я записываю значение напрямую в тэг. Через Numeric Input Enable. Значение в теге изменилось- Alarm. Так возможно?

Заведи второй тег - предыдущее значение и сравнивай с ним.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 8:25:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А не было бы гораздо элегантнее решить вопрос различными правами для различных пользователей, чтобы значение уставки не имели возможности изменить те, кто на это не имеет права?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 8:45:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С правами уже сделано. Те кто могут изменили уставку- а сообщение где?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 31 Май, 2012 20:39:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поскольку значение тега в пределах допустимого, значит можно отослать его в контроллер, а уже там сгенерировать alarm на его изменение. Получается что кроме ввода значения надо будет и подтвердить его ввод снятием аварии. "защита от инициативного дурака."
Либо ,для выбраных критических параметров, можно при их изменении записывать старое и новое значение в текстовый файл через VBA. И создать форму для просмотра этого файла. Что у нас и сделано, дабы не засорять Alarm Log.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s60
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 17, 2007
Сообщения: 157
Рейтинг: +2/-0
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Пт 20 Июл, 2012 22:12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Топикстартер хочет заносить информацию об изменениях уставок в журнал событий.... для разбора полетов... если че.....

Мы делаем так: заводим локальные теги для уставок, такие же как и контроллерные, но с префиксом I_ что значит internal.
Пользователь вводит значения именно в эти локальные теги. Потом жмет кнопку "применить" и идет проверка на корректность введенных значений, потом выявляется разница между локальным тегом и его контроллерным напарником, если есть разница, то делается запись в БД о том что эта уставка изменена с X на Y. Потом локальные теги копируются в контроллерные и пишутся в текстовый файл (я его DUMP назвал, для сохранения уставок между перезагрузками компьютера с RSView32). В ПЛК есть вечно взводимый в 1 для мониторинга связи ПЛК и скады. Если он в 1, то я смотрю значение тега, которое никогда не может быть нулевым в рабочем режиме. Если оно нулевое в ПЛК, а в АРМе ненулевое, то копирую из АРМа в ПЛК и наоборот.

Алармы , как и тренды, храним в БД (Postgres) ибо в *.dbf файлах это шляпа....
_________________
Самоуверенность новичков - предмет зависти профессионалов
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.180 секунды
/n