Регистрация 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - PowerFlex 700s
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

PowerFlex 700s

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Привод и сервопривод
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Мар, 2012 7:20:09    Заголовок сообщения: PowerFlex 700s Ответить с цитатой

Появилась проблема с приводом....на дисплее появляется ошибка +\- 15 вольт и привод отключается...ошибку с панели можно сбросить и привод опять какое-то время работает...может кто сталкивался с такой проблемой??описание ошибок в мануале не нашел...
такая проблема вылезала года три назад,но на другом приводе - просто заменили на новый...но ошибка на нем исчезла через какое-то время и привод опять работает нормально уже полгода...
Что можете посоветовать??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Мар, 2012 8:31:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

с ошибкой разобрался!!оказалось,что это ошибка по внутреннему источнику питания +\- 15В... будем искать неисправность в железе))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Мар, 2012 8:38:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

есть еще проблема с версией прошивки привода...

На старом приводе версия прошивки 1.014 а на новом приводе версия 2.007...софт не конвертирует прошивку в новую версию, а только предупреждает о разнице в версиях...и при заливке возникают ошибки...какие-то параметры проливаются нормально,а какие-то остаются из прежней версии...забиваю параметры вручную и все равно привод не работает....как бороться с такой проблемой??может сталкивался кто??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 16 Мар, 2012 9:32:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
забиваю параметры вручную и все равно привод не работает

С этого места, пожалуйста, подробнее:

1. Это тот же привод, на котором стояла прошивка 1.014 и который прошили прошивкой 2.007, или это другой привод?

2. Этот привод вообще когда-нибудь работал, или это новый привод, который никогда ещё не работал?

3. Если это новый привод, и если его просто с нуля сконфигурировать, он всё равно не работает?

4. Что именно не работает?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 28 Мар, 2012 7:52:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Цитата:
забиваю параметры вручную и все равно привод не работает

С этого места, пожалуйста, подробнее:

1. Это тот же привод, на котором стояла прошивка 1.014 и который прошили прошивкой 2.007, или это другой привод?


Нет привод новый!в работе не был....подключался только для проверки его работоспособности и подготовки в резерв! с Firmware 2.007...
при попытке залить в него параметры из привода с Firmware 1.014 - некоторые параметры не грузятся и вылезают в ошибки ...вот их -то я и меняю позже в ручную....(какие параметры могу сказать позже...надо привод на стенд подключить...)...пару раз мне удалось таким образом оживить привод,т.е. управление с контроллера было, ни оборотов двигателя ни всего остального в контроллер не приходило...не удалось сконфигурировать модуль 20-comm-R..
Пробовал делать новый проект уже в версии 2.007, все параметры вручную вбивал - результат тот же...есть подозрение, что ПО старовато...


Последний раз редактировалось: Andrey1883 (Ср 28 Мар, 2012 7:55:12), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 28 Мар, 2012 7:52:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

пользуюсь Drive Executive 2.01
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iashicheg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2012
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 27 Май, 2012 23:21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ребята, помогите, если можете. На преобразователе PF700S реализована структура с использованием Link. Требуется изменить структуру c панели HIM. При попытке изменить слинкованный параметр выводится сообщение Parameter is not chengerable. Совместное нажатие клавиш Alt+Sel не переводит выбранный параметр в режим Linking из режима Present. В документации ничего не нашел. В параметрах привода также не нашел ни чего, что могло бы заблокировать функцию Linking. Подскажите, если кто сталкивался.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Привод и сервопривод Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany