PowerFlex400 + profibus = интересные вещи

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Привод и сервопривод
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ivanolazio
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 01, 2011
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 01 Июн, 2011 9:45:56    Заголовок сообщения: PowerFlex400 + profibus = интересные вещи Ответить с цитатой

Пришлось срочно ставить PowerFlex400 22кВт и встраивать его в существующую систему, которая управляется контроллером Simatic S7-317 2DP. Сразу скажу, в сети уже есть и прекрасно работают несколько PowerFlex 753. Вообщем, поставил профибас плату 22-COMM-P, все сконфигурировал, оказалось что слова идут перевернутые по сравнению с теми же PowerFlex 753 с платами 20-COMM-P, но это тема отдельного рассуждения. Не подключая к приводу двигатель, проверил правильность всех настроек, все включается и должно ехать. Подключаю двигатель к приводу, пытаюсь толкнуть двигатель и при пуске рушится сеть. Рушится сеть так, как будто провод в сети обрывается (делал эксперименты), при этом иногда двигатель успевает сделать несколько оборотов. Все остальные привода в сети работают нормально, но при пуске 400-го сразу падение сети, причем этого не наблюдается если делать тоже самое, но с отключенным двигателем от привода. И тут можно подумать, что с двигателем что-то не так, но ... срочность заставила отключить профибас плату от привода, сделать управление по проводам, задание на скорость с аналогового выхода контроллера и все работет нормально, все крутится, токи в норме. И вот теперь у меня вопрос как объяснить это явление? Кто в данном случае вызывает вопросы плата профибас или же привод?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 01 Июн, 2011 12:43:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Присоединяюсь. Сталкивался с такой же проблемой.
В добавок ко всему описанному дрес в сети Profibus который выставляется джамперами на модуле 22-COMMP не соответствует тому как описанно в мануле, тоесть если судить как в мануале адрес должен быть к примеру 7 то на деле он оказывается чёрте какой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 03 Июн, 2011 11:18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обновление прошивки модуля 22-COMP до последний текущей 2.005 может решить данную проблемму?
Неужели никто с таким не сталкивался и в базе знаний роквелла таких случаев не было?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yeldos
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 31, 2015
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 31 Авг, 2015 6:31:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток!!!
Ни хочу создать новую тему.
Настраиваю сеть 3 частотника PowerFlex7000 с картами 20-comm-p по профибис с контролером S7-315-2pn/dp. Status word, comand word, fedback и Reference все приходит. насосы запускаются и регулируются.
проблема в активации DataLink-ов. 11 параметр где устанавливаются биты активации даталинков только для чтения. Заходил в advanced menu.
Помогите люди добрые ни чего сделать не могу. Литры и форумов мало. Или подскажите хотя бы где посмотреть!
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Привод и сервопривод Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.181 секунды
/n