andy_18
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 09 Ноя, 2012 10:52:49    Заголовок сообщения: Корректировка времени в панели Ответить с цитатой

Как изменить системные теги (которые read only) в панели программно? Системное время и дата в панели после отключения питания сбрасываются, надо как-то его считать с ПЛК. Возможно-ли это сделать ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 09 Ноя, 2012 11:27:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Получите дату и время в контроллере, храните их там, корректируйте их там, и пусть панель смотрит на эти контроллерные тэги.

Получение даты-времени:
Команда GSV, объект WallClockTime, атрибут LocalDateTime, получите DINT[7], содержащий:
DINT[0] Year
DINT[1] Month (1...12)
DINT[2] Day (1...31)
DINT[3] Hour (0...23)
DINT[4] Minute (0...59)
DINT[5] Seconds (0...59)
DINT[6] Microseconds (0...999,999)

Установка даты-времени: Команда SSV.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andy_18
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноя, 2012 13:53:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

мне нужно корректировать именно системное время в панели. Это время указывается в алармах панели.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноя, 2012 8:02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда используйте Global Connections в FT View Studio для синхронизации с контроллером и корректировки даты-времени в панели по контроллерному времени. Там есть соответствующие тэги даты-времени, как локальные, так и привязки к remote. В контроллере Вы можете делать, корректировать и энергонезависимо хранить что угодно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andy_18
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноя, 2012 13:59:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо, понял где копать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования