Добавлено: Чт 23 Мар, 2017 12:45:57 Заголовок сообщения: SIL 3, ControlLogix (GuardLogix)
Всем добрый день!
Прошу знающих людей проконсультировать по построению системы на базе ControlLogix (GuardLogix) с уровнем полноты безопасности SIL 3.
Вообщем возникла необходимость разработать систему ПАЗ с уровнем SIL 3. Начал прорабатывать и сразу возникли вопросы:
1. Я так понимаю, что контролеры с литерой S в конце резервируются с Safety Partner, установленном в той же корзине, что и основной PLC. И такая система не может резервироваться через модуль 1756-RM. Неужели для SIL 3 достаточно всего одной корзины с контролером?
2. Слышал что при резервировании уровень безопасности повышается. Будет ли это справедливо для ControlLogix - т.е. 2 обычных процессора 1756 (SIL 2) резервируются по обычной схеме через модуль RM, будет ли система на базе этих процессоров удовлетворять SIL 3 (естественно, при условии что все остальные устройства имеют SIL 3).
3. Кроме резервирования процессоров есть требование в резервировании ввода/вывода. Присутствуют все типы входов/выходов (DI, DO, AI, AO).
Может кто поделится структурной схемой.
Заранее спасибо!
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 23 Мар, 2017 16:00:35 Заголовок сообщения: Re: SIL 3, ControlLogix (GuardLogix)
SergeyM писал(а):
1. Я так понимаю, что контролеры с литерой S в конце резервируются с Safety Partner, установленном в той же корзине, что и основной PLC. И такая система не может резервироваться через модуль 1756-RM. Неужели для SIL 3 достаточно всего одной корзины с контролером?
Да, уровень SIL3 обеспечивает Safety Partner (и соответствующий ввод-вывод). 1756-RM2 обеспечивает SIL2, для SIL3 он не нужен.
SergeyM писал(а):
2. Слышал что при резервировании уровень безопасности повышается.
В общем случае, уровень безопасности от количества процессоров не зависит. От них зависит уровень живочести системы, понимаемой, как способность обеспечивать функционирование (частичное или в полной степени) при отказе некоторых компонентов системы.
SergeyM писал(а):
Будет ли это справедливо для ControlLogix - т.е. 2 обычных процессора 1756 (SIL 2) резервируются по обычной схеме через модуль RM, будет ли система на базе этих процессоров удовлетворять SIL 3 (естественно, при условии что все остальные устройства имеют SIL 3).
Нет, резервированная с 1756-RM2 система обеспечивает уровень SIL2.
SergeyM писал(а):
3. Кроме резервирования процессоров есть требование в резервировании ввода/вывода. Присутствуют все типы входов/выходов (DI, DO, AI, AO).
Для обеспечения SIL3 резервирование ввода-вывода не обязательно, достаточно применить одно из сертифицированных соответствующим образом семейств ввода-вывода: POINTGuard I/O, CompactBlock Guard I/O, ArmorBlock Guard I/O.
Добавлено: Пн 27 Мар, 2017 10:31:27 Заголовок сообщения: Re: SIL 3, ControlLogix (GuardLogix)
oldDad писал(а):
Для обеспечения SIL3 резервирование ввода-вывода не обязательно, достаточно применить одно из сертифицированных соответствующим образом семейств ввода-вывода: POINTGuard I/O, CompactBlock Guard I/O, ArmorBlock Guard I/O.
Требование к резервированию ввода/вывода отдельно прописано в ТТ. Т.е. не просто система должна быть SIL 3, но отдельно прописано требование о горячем резервировании ввода/вывода, блоков питания, процессоров, сетевых модулей и линий передачи данных.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пн 27 Мар, 2017 11:23:26 Заголовок сообщения:
На мой взгляд, при использовании платформы Logix требования одновременного соблюдения резервирования и безопасности по SIL3 являются взаимоисключающими.
Структура системы с резервированными на 1756-RM2 процессорами и резервированным вводом-выводом серии 1715 обеспечивает уровень безопасности SIL2.
Структура системы c GuardLogix и, например, Point Guard I/O, обеспечивает уровень безопасности SIL3, но не имеет горячего резервирования.
Добавлено: Вт 28 Мар, 2017 10:02:46 Заголовок сообщения:
А есть руководства по проектированию, составу системы, типу модулей, программированию и т.д. на ICS Triplex в открытом доступе? По ссылкам только общие слова, а конкретики что - то не нашел Может плохо смотрел...