SIL 3, ControlLogix (GuardLogix)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SergeyM
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2010
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 23 Мар, 2017 12:45:57    Заголовок сообщения: SIL 3, ControlLogix (GuardLogix) Ответить с цитатой

Всем добрый день!

Прошу знающих людей проконсультировать по построению системы на базе ControlLogix (GuardLogix) с уровнем полноты безопасности SIL 3.

Вообщем возникла необходимость разработать систему ПАЗ с уровнем SIL 3. Начал прорабатывать и сразу возникли вопросы:
1. Я так понимаю, что контролеры с литерой S в конце резервируются с Safety Partner, установленном в той же корзине, что и основной PLC. И такая система не может резервироваться через модуль 1756-RM. Неужели для SIL 3 достаточно всего одной корзины с контролером?
2. Слышал что при резервировании уровень безопасности повышается. Будет ли это справедливо для ControlLogix - т.е. 2 обычных процессора 1756 (SIL 2) резервируются по обычной схеме через модуль RM, будет ли система на базе этих процессоров удовлетворять SIL 3 (естественно, при условии что все остальные устройства имеют SIL 3).
3. Кроме резервирования процессоров есть требование в резервировании ввода/вывода. Присутствуют все типы входов/выходов (DI, DO, AI, AO).

Может кто поделится структурной схемой.
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 23 Мар, 2017 16:00:35    Заголовок сообщения: Re: SIL 3, ControlLogix (GuardLogix) Ответить с цитатой

SergeyM писал(а):
1. Я так понимаю, что контролеры с литерой S в конце резервируются с Safety Partner, установленном в той же корзине, что и основной PLC. И такая система не может резервироваться через модуль 1756-RM. Неужели для SIL 3 достаточно всего одной корзины с контролером?
Да, уровень SIL3 обеспечивает Safety Partner (и соответствующий ввод-вывод). 1756-RM2 обеспечивает SIL2, для SIL3 он не нужен.

SergeyM писал(а):
2. Слышал что при резервировании уровень безопасности повышается.
В общем случае, уровень безопасности от количества процессоров не зависит. От них зависит уровень живочести системы, понимаемой, как способность обеспечивать функционирование (частичное или в полной степени) при отказе некоторых компонентов системы.

SergeyM писал(а):
Будет ли это справедливо для ControlLogix - т.е. 2 обычных процессора 1756 (SIL 2) резервируются по обычной схеме через модуль RM, будет ли система на базе этих процессоров удовлетворять SIL 3 (естественно, при условии что все остальные устройства имеют SIL 3).
Нет, резервированная с 1756-RM2 система обеспечивает уровень SIL2.

SergeyM писал(а):
3. Кроме резервирования процессоров есть требование в резервировании ввода/вывода. Присутствуют все типы входов/выходов (DI, DO, AI, AO).
Для обеспечения SIL3 резервирование ввода-вывода не обязательно, достаточно применить одно из сертифицированных соответствующим образом семейств ввода-вывода: POINTGuard I/O, CompactBlock Guard I/O, ArmorBlock Guard I/O.

По SIL3 почитайте, например, вот что:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm093_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm099_-en-p.pdf
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пн 27 Мар, 2017 14:36:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SergeyM
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2010
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 27 Мар, 2017 9:36:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо! Пока читаю
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyM
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2010
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 27 Мар, 2017 10:31:27    Заголовок сообщения: Re: SIL 3, ControlLogix (GuardLogix) Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Для обеспечения SIL3 резервирование ввода-вывода не обязательно, достаточно применить одно из сертифицированных соответствующим образом семейств ввода-вывода: POINTGuard I/O, CompactBlock Guard I/O, ArmorBlock Guard I/O.


Требование к резервированию ввода/вывода отдельно прописано в ТТ. Т.е. не просто система должна быть SIL 3, но отдельно прописано требование о горячем резервировании ввода/вывода, блоков питания, процессоров, сетевых модулей и линий передачи данных.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 27 Мар, 2017 11:23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На мой взгляд, при использовании платформы Logix требования одновременного соблюдения резервирования и безопасности по SIL3 являются взаимоисключающими.
Структура системы с резервированными на 1756-RM2 процессорами и резервированным вводом-выводом серии 1715 обеспечивает уровень безопасности SIL2.
Структура системы c GuardLogix и, например, Point Guard I/O, обеспечивает уровень безопасности SIL3, но не имеет горячего резервирования.

Если Ваш клиент хочет всё-таки и Redundancy и Safety Integrity 3, то нужно строить систему на ICS Triplex:
http://www.rockwellautomation.com/global/icstriplex/aadvance.page
http://www.rockwellautomation.com/global/icstriplex/trusted.page?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SergeyM
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2010
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 28 Мар, 2017 10:02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А есть руководства по проектированию, составу системы, типу модулей, программированию и т.д. на ICS Triplex в открытом доступе? По ссылкам только общие слова, а конкретики что - то не нашел Smile Может плохо смотрел...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 28 Мар, 2017 12:54:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В открытом доступе в библиотеке Rockwell имеется 307 публикаций, в которых упоминается ICS Triplex:

IS Triplex in the Rockwell Automation Literature Library
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.103 секунды
/n