VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Конфигурация трендов
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Конфигурация трендов

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2016 8:47:22    Заголовок сообщения: Конфигурация трендов Ответить с цитатой

Доброго дня.
Коллеги, прошу вашей помощи, сижу разбираюсь с трендами в FT, и не могу добиться что бы задать ссылкой во вкладке PENS шкалу отображаемого параметра!!!
У меня в контроллере есть собственные User-структура, в ней есть значение минимума и максимума шкалы измерения параметра. НО тренд не берет её прямой ссылкой из контроллер {[contr_name]struktura.sch}, так же не дает задать ссылкой на файл параметров типа #1 и т.д.
получается что можно только задать конкретную цифру руками или использовать тычку LINK DATA, но тогда как я понимаю надо этот тег пробить в базе данных HMI_tegs, в документации и хелпе, я решения не нашел, что делать ???
не делать же для каждого набора параметров отдельное окно трендов-это дикость какая то...
Спасибо за помощь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2016 12:13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Таки, да, нормальным считается использование тегов из базы данных, а не прямых ссылок. Ведь значения должны где-то сохраниться по заране установленным правилам.
В чём проблема? Религия не позволяет?
А окно ИСТОРИЧЕСКИХ трендов позволяет пользователю набрать тегов из базы данных в любой комбинации. И зарнее созданные наборы также позволяет использовать. И создавать, и сохранять такие наборы тоже можно.


Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Чт 15 Dec, 2016 12:26:43), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2016 12:25:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я сейчас самостоятельно изучаю FT, разрабатываю проект, ранее работал с RSView, как мне предполагалось преимущество FT перед RSView, возможность отказа от базы данных тегов как таковой, все брать из контроллера, но раз так стоит вопрос, то не вижу явных плюсов FT перед RSView, если исключить сетевые возможности, меня интересует локальный вариант.
Спасибо за Ваш ответ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2016 12:32:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"Сеть - Не_сеть" - это совершенно другая плоскость.
Как и где Вы планируете хранить историю без базы тегов?
Вы желаете иметь только тренды реального времени? Реал-тайм окно без базы данных, да, только персональным можно реализовать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2016 12:40:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
"Сеть - Не_сеть" - это совершенно другая плоскость.
Как и где Вы планируете хранить историю без базы тегов?
Вы желаете иметь только тренды реального времени? Реал-тайм окно без базы данных, да, только персональным можно реализовать.


В модель истории так же можно писать прямо с контроллера из структур, и даже тренд во вкладке Pens Tag/Expr берет ссылку из контроллера и подхватывает историю, проблема именно, что не возможно этой ссылке задать шкалы в тренде, только ручками и ни каких ссылок.

Я попробовал сделать АРМ без базы и в принципе получилось, только уперся в тренды.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Dec, 2016 11:59:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На закладке Y-Axis можно задавать динамически изменяемую шкалу, как в таком виде [contr_name]struktura.sch так и в таком #1. Но это будет общая шкала для всех pen-ов, поэтому наверное придется ограничиться одним pen-ом. Если такой вариант не походит, смотрите в сторону FactoryTalk View SE 9, там есть новый компонент Trend Pro с более широкими возможностями.
Ryzhij62 писал(а):
Таки, да, нормальным считается использование тегов из базы данных, а не прямых ссылок. Ведь значения должны где-то сохраниться по заране установленным правилам.

Нет. Для архивирования данных есть отдельная подсистема Data Log, или в особо запущеных случаях FactoryTalk Historian. Ни то, ни другое не требует наличия "базы данных тегов" HMI Tags.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 16 Dec, 2016 12:55:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

shrddr писал(а):
На закладке Y-Axis можно задавать динамически изменяемую шкалу, как в таком виде [contr_name]struktura.sch так и в таком #1. Но это будет общая шкала для всех pen-ов, поэтому наверное придется ограничиться одним pen-ом. Если такой вариант не походит, смотрите в сторону FactoryTalk View SE 9, там есть новый компонент Trend Pro с более широкими возможностями.
Ryzhij62 писал(а):
Таки, да, нормальным считается использование тегов из базы данных, а не прямых ссылок. Ведь значения должны где-то сохраниться по заране установленным правилам.

Нет. Для архивирования данных есть отдельная подсистема Data Log, или в особо запущенных случаях FactoryTalk Historian. Ни то, ни другое не требует наличия "базы данных тегов" HMI Tags.


Спасибо за ответ.
Интересно, а можно обновить бесплатно не давно купленную 8.20 до 9 ???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Dec, 2016 13:33:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да, при покупке дается то ли три месяца, то ли год бесплатных обновлений. попробуйте http://download.rockwellautomation.com/webupdates/enter.aspx
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 16 Dec, 2016 14:58:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

shrddr писал(а):
да, при покупке дается то ли три месяца, то ли год бесплатных обновлений. попробуйте http://download.rockwellautomation.com/webupdates/enter.aspx


Спасибо.
но сайт не дает выбрать 9 версию, максимальная 8.20
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Dec, 2016 15:20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

значит ваш бесплатный период закончился, дальше за денежку (нужно заключать договор techconnect)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.147 секунды
/n