Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - C SLC 500 на Control Logix
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

C SLC 500 на Control Logix

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 06 Окт, 2016 13:41:57    Заголовок сообщения: C SLC 500 на Control Logix Ответить с цитатой

Добрый день
Помогите, разобраться по вопросу передачи файлов с контроллера SLC 500 на контроллер Control Logix. К примеру Data file N7:10 как будет отображаться на Control Logix? В виде массива? Как происходит преобразование файлов с одного контроллера на другой и обратно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 06 Окт, 2016 14:12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уточните, пожалуйста, каким образом Вы собираетесь передавать файл из SLC в CLX?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 06 Окт, 2016 14:19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Надо в Logix5000 через создание карты для обмена в меню "Logic / Map PLC/SLC messages..." определить элементы файла(-ов) для обмена и назначить для этих элементов базовые теги.
Как назначите, так и будет.
Хотите - элементы массива привязывайте, хотите - "россыпью".
Просто SLC после этого будет обращаться через созданную карту к тегам внутри Clgx как к элементам привычного файла, например N7.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 07 Окт, 2016 6:42:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Уточните, пожалуйста, каким образом Вы собираетесь передавать файл из SLC в CLX?

Данные передаются на CLX через Ethernet модуль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 07 Окт, 2016 6:53:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Данные передаются на CLX через Ethernet модуль.

Инициатор обмена SLC? --> Создавайте в Clgx упомянутую "Map PLC/SLC messages", чтобы SLC "видел знакомые буквы".

Если же связью "рулит" Clgx, то и так можно обращаться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 07 Окт, 2016 13:25:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой



На фото A1_LT2BD тэг как будет передаваться в SLC? Что такое Alias for и Base tag? B66-это номер файла?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 08 Окт, 2016 8:30:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
На фото A1_LT2BD тэг как будет передаваться в SLC?

После того как объявите в карте обмена - будет. Не объявите - не будет.
Пример:
Пример:
[img]https://yadi.sk/i/GK3-tBhiwTM8t[/img]
[img]https://yadi.sk/i/2ZX840C7wTM8x[/img]
Теперь, если извне PLC-5, SLC или, как у меня, классическая панель PV будет запрашивать элемент B7:3, то получит значение из HMI_TAG_STATUS_BOOL[3], а при обращении к N11:4 - значение 361 из тега HMI_TAG_STATUS_INT[4].
bibby писал(а):
Что такое Alias for и Base tag?

Alias for - конкретный элемент структуры для которого определяется ещё одно (обычно более понятное человеку) имя.
Base tag - базовый тег для упомянутого элемента структуры.
bibby писал(а):
B66-это номер файла?
B - последняя буква в имени массива ZZ01A01A_OR_B, а 66 - индекс элемента в этом массиве.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 08 Окт, 2016 9:43:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.114 секунды
/n