Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Диагностика каналов связи: 1756-L75 + 1756-RM2
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Диагностика каналов связи: 1756-L75 + 1756-RM2

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Y1756
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 05, 2016
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 05 Окт, 2016 9:34:48    Заголовок сообщения: Диагностика каналов связи: 1756-L75 + 1756-RM2 Ответить с цитатой

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то контроллер ControlLogix 1756-L75 определить состояние оптоволоконных каналов между модулями резервирования 1756-RM2. То есть, узнать, что определенный канал не работает и выполнить соответствующие программные действия.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Чт 06 Окт, 2016 21:05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

поставить инструкцию MSG и настроить:

CIP Generic Message - Get Attribute Single
Class: 0x305
Instance: 0x1
Attribute: 0x4E (Channel 1) or
0x4F (Channel 2)

возвращаемое значение имеет тип DINT:

1 = ACTIVE
2 = REDUNDANT
3 = LINK_DOWN
4 = TRANSCEIVER_NOT_INSTALLED
5 = TRANSCEIVER_FAILED
7 = UNKNOWN
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y1756
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 05, 2016
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 11 Окт, 2016 9:08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, очень информационно!
Буду использовать на практике.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y1756
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 05, 2016
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Окт, 2016 7:31:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить в MSG параметр "Communication \ Path".

Получаю ошибку:
Error Code: 16#0001
Extended Error Code: 16#0001_0311
Error Path: 1, 1
Error Text: Connection failure

С одной стороны, вроде бы, надо добавить устройство RM2 в проект Logix5000, но этого сделать не удается. Поиск по документам пока результата не дал.

С другой стороны, пробовали указать путь разным числовыми значениями. То есть, из двух цифр через запятую одна, должно быть, номер шасси, вторая номер места в шасси. Но перебор комбинаций тоже результата не дал.
Модуль резервирования стоит сразу после процессорного модуля в шасси.

Как это побороть?
Если можно, индекс документа в библиотеке http://www.rockwellautomation.com/ . Вопрос, должен быть простым, знать только, где посмотреть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Окт, 2016 7:57:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

черт его знает, вроде все правильно делаете. путь к локальному модулю имеет вид "x, y" где x=1 это тип связи задняя шина, а y это номер слота. модули резервирования в дерево контроллера не добавляются.

можно еще и к удаленному модулю RM2 послать мессадж. путь вида "1, 1, 2, 192.168.1.22, 1, 2", где
1, 1 = локальный ethernet модуль в 1 слоте
2, 192.168.1.22 = удаленный ethernet модуль по ip
1, 2 = удаленный RM2 в 2 слоте
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n