Подсчитать импульсы с массомера Promass 83F

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пн 26 Сен, 2016 6:34:47    Заголовок сообщения: Подсчитать импульсы с массомера Promass 83F Ответить с цитатой

Всем доброе утро.
Знатоки подскажите пожалуйста.

Имеется массомер Promass 83F и контроллер Controllogix 1756.
Поставлена задача: считать импульсы с массомера. Возможно ли решить задачу имея модуль: 1756 IB-32A?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 26 Сен, 2016 8:02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Известно ли Вам, какая максимальная частота следования импульсов с выхода массомера и какова ширина импульса?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пн 26 Сен, 2016 8:12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Частоту следования, ширину и полярность импульсов выставить могу сам.
Вообщем-то импульсы уже считаю, только немного "криво", т.е. я явно вижу что насчитываю меньше, чем должно быть.

В настоящий момент именно с параметрами импульсов и играю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Пн 26 Сен, 2016 8:49:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так и что не получается тогда? Частота импульсов должна бьть меньше, а длительность импульсов должна быть больше периода опроса входа, это гарантирует отсутствие пропусков фронтов сигнала.
Сам счёт - несколько инструкций в высокоприоритетной задаче (это уже на вкус и цвет Smile ).

Предельные параметры для модуля IB32:
0 -> 1 1мс плюс фильтр времени
1 -> 0 4мс плюс фильтр времени

таким образом при отсутствии фильтров дребезга предельная частота на входе должна быть более 250 Гц


Последний раз редактировалось: AlexV (Вт 27 Сен, 2016 0:08:15), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 26 Сен, 2016 9:38:04    Заголовок сообщения: Re: Подсчитать импульсы с массомера Promass 83F Ответить с цитатой

orshu писал(а):
Возможно ли решить задачу имея модуль: 1756 IB-32A?
Да, это возможно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пн 26 Сен, 2016 13:07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем спасибо.
Разобрался в чем ошибка была: RPI модуля было выставлено 320 ms, а я пытался ловить импульсы с массомера в разы короче.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.160 секунды
/n