VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Проблема загрузки проекта PV1000-->PV600
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблема загрузки проекта PV1000-->PV600

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Fed_85
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Авг, 2016 13:30:09    Заголовок сообщения: Проблема загрузки проекта PV1000-->PV600 Ответить с цитатой

На панели PanelView1000 постепенно выходит из строя сенсорный экран, заказали новый, но пока он не пришел надо на чем-то работать. В связи с этим стоит задача конвертировать проект на панель PanelView600.
Связь с контроллером "SLC 5/04" посредством DF1 порта и DF1 протокола (модуль DF1), соответственно серийный номер панели "2711-T10C16 PV1000 Color Touch, FRN 4.10-4.xx", на панели PV600 стоит модуль с портом EtherNet и протоколом EtherNet, соответственно серийный номер панели "2711-B6C20 PV600 Color Key/Touch, FRN 4.20-4.xx".
Проект конвертировали под панель PV600 с модулем DF1 (его можно снять со старой панели и поставить на новую), соответственно серийный номер панели получился "2711-B6C16 PV600 Color Key/Touch, FRN 4.10-4.xx", по при загрузке проекта (проект с расширением *.PVA копируем на флешку, вставляем ее в панель и делаем RESTORE) выдает ошибку и не получается загрузить, при этом если мы оставляем старый модуль EhterNet, и конвертируем проект под него, то все загружается, но, к сожалению, на контроллере "SLC 5/04" нет возможности связаться с панелью через EtherNet протокол.
Мы так поняли, что серийник панели зависит как раз от модуля, и при его замене панель должна понимать это, но видимо это не так.
Вопрос: как нам дать понять панели, что мы грузим в нее верную конфигурацию под новый DF1 модуль связи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 11 Авг, 2016 9:10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Надо "флэшить" панель под новый модуль связи.
Только так получится оживить её в новой аппаратной конфигурации.
Реально сделать это через карточку флэш памяти.
Прошивки есть на CD диске с PanelBuilder.

PS: Там же и инструкция по прошивке есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fed_85
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Авг, 2016 8:16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Надо "флэшить" панель под новый модуль связи.
Только так получится оживить её в новой аппаратной конфигурации.
Реально сделать это через карточку флэш памяти.
Прошивки есть на CD диске с PanelBuilder.

PS: Там же и инструкция по прошивке есть.

При помощи утилиты PanelView Firmware Utility создали необходимую прошивку "C60BDFX.FMW" и скопировали ее на флешку, вставили ее в панель, перезагрузили, но прошивка не установилась, выдает ошибку "26" на панели и все на этом. Если же мы ставим родной модуль EtherNet и создаем прошивку для него "C60BIEN.FMW", копируем на флешку и пробуем, прошивка ставится нормально, и панель запускается.
Изначальная версия прошивки была: FRN 4.20-4.xx.
Версия утилиты и прошивки:

Через COM-Port пробовали подключаться для заливки прошивки который для принтера.
Кабель RS-232 нуль-модемный, принтер и включали, и выключали, но компьютер не видит соединения с панелью.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Авг, 2016 12:30:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
При помощи утилиты PanelView Firmware Utility создали необходимую прошивку "C60BDFX.FMW" и скопировали ее на флешку, вставили ее в панель, перезагрузили, но прошивка не установилась, выдает ошибку "26" на панели и все на этом.
Простите великодушно, но зачем было создавать файл прошивки, когда он есть на CD?
Там же на CD в другой директории лежат файл прошивки для модулей связи, но Вам это не надо.
Следуете указаниям в файле "PV_FW_Readme" и всё.
Какое-то время буду хранить для Вас:
https://yadi.sk/d/XWfZsiYCuJoYP
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.108 секунды
/n