VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Controllogx + Redundancy + SLC 500 Migration
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Controllogx + Redundancy + SLC 500 Migration

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Raven999
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 21 Окт, 2015 6:52:35    Заголовок сообщения: Controllogx + Redundancy + SLC 500 Migration Ответить с цитатой

Коллеги, есть задача

Резервированный Controllogx 1756-L75 и существующая система на базе контроллеров SLC500.

Для миграции будут используются модули 1747-AENTR, которые встанут вместо существующих контроллеров.

Однако в этом документе
1769-ap001_-en-p.pdf

нашел что :
Using the 1747-AENTR Module in a Redundant Logix System
The 1747-AENTR is not compatible for use in a ControlLogix redundant
system using a 1756-SRM, 1756-RM, or 1756-RM2.


Как поступить в этом случае ?

Необходимое лицензионное ПО RS Logix Studio v21 имеется
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 21 Окт, 2015 8:31:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если пока нет желания менять всю периферию SLC, то можно поставить CompactLogix процессор как промежуточное звено между резервированным процессором ControlLogix и старой периферией SLC с 1747-AENTR.
Это если идёт расширение системы, а если просто миграция, то предлагаю подумать, насколько Вам нужен резервированный процессор на старой периферии.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 21 Окт, 2015 9:25:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Второй вариант - использовать резервирование процессоров без аппаратной поддержки (без 1756-SRM, 1756-RM или 1756-RM2).
Т.е. организовать переключение программно
https://yadi.sk/d/qqZdj4t0B56N5
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/highav-at001_-en-e.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raven999
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 21 Окт, 2015 13:18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот нарисовал в Integrated Architecture Builder (IAB)

https://yadi.sk/i/JEkFFduqjtpiw

Если использовать промежуточную корзину с двумя модулями 1756-EN2T, то можно ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 21 Окт, 2015 14:35:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело не в том, каким путём Вы доберётесь до 1747-AENTR, а в том, что при переключении процессоров у модуля 1747-AENTR должен смениться владелец (owner).
Похоже, что 1756-SRM, 1756-RM и 1756-RM2 такую замену не обеспечивают.
Надо придумать как это сделать программно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.180 секунды
/n