DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 30 Окт, 2014 16:39:41    Заголовок сообщения: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT Ответить с цитатой

Доброго времени суток всем!

Прошу специалистов ответить на следующие вопросы:

1. Панель 2711C-T10C может работать по Ethernet/IP одновременно с двумя контроллерами 2080-LC50-48QWB? Железа нет, но CCW при выборе на панельке протокола Serial/Allen-Bradley CIP позволяет добавить несколько контроллеров Micro800...
Если нет, то какие панельки 10", сенсор, цвет, подойдут для этой цели? Задачи на панельку достаточно простые: 10-20 окон, 100-200 тегов на каждый контроллер.
2. Контроллеры 2080-LC50-48QWB могут работать с PointIO?
3. Кроме CompactLogix + PointIO есть более дешёвые варианты распределённых систем Allen-Bradley?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 30 Окт, 2014 20:04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Да, по Ethernet.

2. Нет. Micro850 может работать только со свими родными модулями расширения, до 4 модулей.

Вообще, семейство Micro8x0 стоит особняком, не имеет ничего общего с семейством Logix (ни hardware, ни software), предназначено для самых дешевых встраиваемых систем, которые применяются при серийном изготовлении, например, станков или других автоматизированных механизмов (Standalone Machine Control), чем и обусловлена их дешевизна. Для построения распределенных систем управления они не предназначены и почти непригодны.

3. CompactLogix 5370 L1 - вот самый дешевый представитель интегрированной архитектуры для построения распределенных систем управления. Дешевле уже некуда.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 31 Окт, 2014 6:00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ!

У меня по новым заказам 2 функционально независимых участка (горелки, термодатчики, пара частотников), удалённых от общей операторной на 30-60м.
PICO не справится. L23E слишком круто для простейших ПИД-регуляторов. Micro850, похоже, как раз будет золотая середина.
Задача: уйти от терминалов ПИД-регуляторов и прокладки кабелей.
А распределённые системы на L32E/23E я давно использую на др. заказах, вопрос по ним больше для информации для себя, так сказать...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 05 Ноя, 2014 16:37:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток всем!

При заказе Micro850 мне нужно заказывать 2085-ECR или данная позиция входит в комплект (как, например, в коробке с L23E)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugeny
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006
Сообщения: 38
Рейтинг: +5/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пт 07 Ноя, 2014 11:42:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

IAB ставит крышку в список оборудования, если используются дополнительные модули. Если используется только базовый блок, то крышки нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Сб 08 Ноя, 2014 12:08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за информацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Сб 08 Ноя, 2014 14:33:26    Заголовок сообщения: Re: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
Доброго времени суток всем!

Прошу специалистов ответить на следующие вопросы:

1. Панель 2711C-T10C может работать по Ethernet/IP одновременно с двумя контроллерами 2080-LC50-48QWB?
Если один из контроллеров может быть отключен без нарушения техпроцесса, стоит задуматься: PV Standard и PV+ - замучают (практически не будет возможности работать) сообщениями об отсутствии связи, отключение Information спасает, но это потеря части встроенного функцинала.
Как в PV Component - не знаю, но думаю, что они наследники предшествующих PV.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Сб 08 Ноя, 2014 20:52:12    Заголовок сообщения: Re: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Если один из контроллеров может быть отключен без нарушения техпроцесса, стоит задуматься: PV Standard и PV+ - замучают (практически не будет возможности работать) сообщениями об отсутствии связи, отключение Information спасает, но это потеря части встроенного функционала.
Как в PV Component - не знаю, но думаю, что они наследники предшествующих PV.

ОК. Спасибо за информацию.
У меня как раз такое и планировалось: возможный останов любого из участков при работе другого.
Если проблема не может быть решена в программной части, возможно, спроектирую безусловную работу всех контроллеров, даже если участок под управлением данного контроллера будет в режиме останова.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вс 09 Ноя, 2014 12:33:07    Заголовок сообщения: Re: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
Если проблема не может быть решена в программной части, возможно, спроектирую безусловную работу всех контроллеров, даже если участок под управлением данного контроллера будет в режиме останова.
Отключай блоки питания выходов и не будет включений, полезно в контроллер завести состояние БП (24 В просто на вход), как DI.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апр, 2015 14:42:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
3. CompactLogix 5370 L1 - вот самый дешевый представитель интегрированной архитектуры для построения распределенных систем управления. Дешевле уже некуда.

2080-LC50 + 2080-DNET20 + CompactBlock LDX I/O запросил цены, посмотрим. Для микро - приложений достаточно.

Что касается 1769-L18ER-BB1B, то на первый взгляд, получается это полная замена L23E для наших задач.
Контроллеры 1769-L1 - это новая продукция или я просто отстал от жизни?
RSLogix5000 v20 поддержка данных контроллеров есть (проект создаётся). Мне нет необходимости заказывать STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER конкретно для L18?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апр, 2015 15:00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
2080-LC50 + 2080-DNET20 + CompactBlock LDX I/O запросил цены, посмотрим. Для микро - приложений достаточно.


Замечательно. И мы же понимаем, что это семейство с Logix несовместимо.

DIMIOKS писал(а):
Контроллеры 1769-L1 - это новая продукция или я просто отстал от жизни?

1769-L1 - это самые первые исторические контроллеры CompactLogix, они уже давно кончились.
Речь идет о новом семействе CompactLogix 5370 c линиями L1, L2 и L3.

DIMIOKS писал(а):
RSLogix5000 v20 поддержка данных контроллеров есть (проект создаётся). Мне нет необходимости заказывать STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER конкретно для L18?
Заказывайте просто STUDIO 5000, самая актуальная версия придет автоматически.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 10 Апр, 2015 20:01:19), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апр, 2015 16:32:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Замечательно. И мы же понимаем, что это семейство с Logix несовместимо.

Заказывайте просто STUDIO 5000, самая актуальная версия придет автоматически.

Стоит только добавить, что по простоте и удобству, ПО на семейство Logix пока вне конкуренции Smile
Спасибо за информацию про новые контроллеры.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Апр, 2015 14:33:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Вообще, семейство Micro8x0 стоит особняком, не имеет ничего общего с семейством Logix (ни hardware, ни software), предназначено для самых дешевых встраиваемых систем, которые применяются при серийном изготовлении, например, станков или других автоматизированных механизмов (Standalone Machine Control), чем и обусловлена их дешевизна. Для построения распределенных систем управления они не предназначены и почти непригодны.

Получается, даже из FTView достучаться до тегов Micro800 нельзя? При создании топика в RSLinx Enterprise пишет select a different path - Ethernet.Micro850 cannot be used.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 24 Апр, 2015 18:59:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

shrddr писал(а):
Получается, даже из FTView достучаться до тегов Micro800 нельзя? При создании топика в RSLinx Enterprise пишет select a different path - Ethernet.Micro850 cannot be used.
Устанавливаемый в комплекте с FTView, что называется из коробки, RSLinx Enterprise не предназначен для связи с Micro800.
Однако, с помощью дополнительного компонента FT Transaction Manager в SCADA-систему FTView можно втянуть данные из многих источников, в том числе и из OPC-сервера.
И не только с RSLinx Classic, но и с программ от других производителей.
В частности с Micro800 работают продукты от Keepware, от Matricon, от Beijer.
Разумеется, что ради информации с одного-двух Micro800 контроллеров всё это затевать бессмысленно - дешевле контроллер сменить, чем софт закупать, но если что - такая возможность есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Апр, 2015 19:43:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

А топик № 607499 - RSLinx Enterprise shortcut to Micro800 controller из КВ смотрели? Криво конечно, но всё же решение.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n