Modbus и CIP на одной сети.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 09 Фев, 2015 5:02:14    Заголовок сообщения: Modbus и CIP на одной сети. Ответить с цитатой

Добрый день.
Пример 1. Есть 1769-L35E и MVI69-MNETC, компьютер с FTView и тиристорные регуляторы Eurotherm Epower. Физическая сеть Ethernet общая, на ней работает CIP протокол для обмена PLC и ПК и Modbus/TCP протокол для обмена данными между PLC и EPower. Бывают ситуации, когда обмен по Modbus встает, но если при этом запустить сервисную программу на ПК iTools, которая работает с Epower по Modbus, то связь восстанавливается.
Пример 2. Есть 1769-L35E и MVI69-MNETC компьютер с FTView и Allen Bradley PowerMonitor 500, который также работает по Modbus/TCP. В контроллере через MVI69-MNETC получаю данные с PowerMonitora, но как только запускаю утилиту для настройки PowerMonitor Configuration Software - обмен по Modbus встает. В мануале есть фраза: The EtherNet/IP and Modbus TCP do not run concurrently. If Modbus TCP
communication occurs, EtherNet/IP communication stops temporarily but
recovers in a minute or two.
Вопрос: в чем проблема, неужели эти два протокола не живут вместе на одной физической сети? Заранее спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 09 Фев, 2015 10:05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну да, там же так и написано: "The EtherNet/IP and Modbus TCP do not run concurrently."
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 09 Фев, 2015 12:21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Придется наверное разделить сети. Хотя теоретически на наших компьютерах одновременно работают по Ethernet множество протоколов... с программатора можно одновременно сидеть в онлайне с AB, Siemens и еще чем-нибудь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 10 Фев, 2015 3:57:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема скорее не в физической среде, а в "мозгах" контроллера. Именно внутреннее ПО контроллера накладывает такие ограничения.
У нас в одной сети есть две станции оператора под RSView32, сервер, несколько контроллеров ControlLogix и гейт с DL205 на Modbus/TCP. Так вот, станции оператора прекрасно тянут информацию и с контроллеров по Ethernet/IP, с сервера по Ethernet и с гейта по Modbus/TCP одновременно в одной физической сети.
Всё дело в направлениях инфомационных потоков.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 22, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-98-10-13, Fax: +49 2432-98-10-99 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.102 секунды
/n